PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   海外購物,居家修繕,DIY專區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=101)
-   -   [請教] 浴室抽風機更換 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1124428)

n_akemi 2017-03-14 02:40 AM

安裝換氣扇要有排風口與風管才是正確的。
通常管長有限制,開口必須接戶外,且孔的高度要比設備排風口低(不然可能會有水回流)。

早期很多結構體規劃時沒有預計要裝換氣扇,等封了天花板要裝時才發現沒有預留開孔...
自然也就沒有辦法裝風管...

如果沒有預留孔,原則上開孔位置是在牆上,要洗一個4.5~5" 的孔。
並不是不能在樑洗孔,而是條件太嚴苛,除非剛好可開位置在浴廁裡,否則不能洗孔。

若沒有辦法開孔的浴廁請不要裝換氣扇,因為裝了也沒有用。

dnm 2017-03-14 06:17 PM

我家的就是這樣,有抽風扇,但天花板打開,啥也沒接,直接把空氣抽到天花板裡,
而廁所天花板打開,也找不到排風孔,所以就算想自己弄軟管接抽風扇,但另一端沒地方跑
而最慘的是樓上的習慣半夜在廁所抽煙,半夜起來上廁所一進去,都快昏了= =

nomad 2017-03-16 10:52 AM

引用:
作者dnm
我家的就是這樣,有抽風扇,但天花板打開,啥也沒接,直接把空氣抽到天花板裡,
而廁所天花板打開,也找不到排風孔,所以就算想自己弄軟管接抽風扇,但另一端沒地方跑
而最慘的是樓上的習慣半夜在廁所抽煙,半夜起來上廁所一進去,都快昏了= =

我家也是這樣
最近浴室天花板重做
低音、止逆閥的排風扇,排風管拉到管道做密閉處理
樓上樓下不是喜歡在廁所抽煙嗎?
看看這下子誰搞到誰!

站長 2017-03-16 03:12 PM

引用:
作者dnm
我家的就是這樣,有抽風扇,但天花板打開,啥也沒接,直接把空氣抽到天花板裡,
而廁所天花板打開,也找不到排風孔,所以就算想自己弄軟管接抽風扇,但另一端沒地方跑
而最慘的是樓上的習慣半夜在廁所抽煙,半夜起來上廁所一進去,都快昏了= =



找不到孔,又可以聞到煙味,那你要做的是先抓漏再說

n_akemi 2017-03-17 04:31 PM

引用:
作者dnm
直接把空氣抽到天花板裡
...(恕刪)...
樓上的習慣半夜在廁所抽煙
引用:
作者站長
找不到孔,又可以聞到煙味,那你要做的是先抓漏再說
比較有可能的是排污管的開孔周圍沒有密封...

把橫管的開口縫密封應該就能解決了。

===========

引用:
作者nomad
排風管拉到管道
把風管拉到管道間排放並不能解決問題...

因為大部分管道間頂是密閉的,最多也只有通氣管會出去。
如果沒有密閉,上層的煙味應該是不會聞到...

mount 2017-03-20 06:03 PM

引用:
作者micall.lee
我住過很多套房,有接上的只有兩間

但我個人經驗是最好都不要有排風口 .......... 我寧可自己弄台電風扇吹

我家是有排風口, 但跟隔壁共用一個排氣孔道, 隔壁常抽煙, 浴室裡常有煙味,
我乾脆把自己的風扇拆掉, 排風口封死, 浴室門口擺台風扇, 洗完澡吹進去!

坦白說, 就算隔壁不抽煙, 那個小不拉幾的, 轉速又慢的排風扇, 我對它也沒太大指望~

nomad 2017-03-21 07:25 PM

引用:
作者n_akemi
比較有可能的是排污管的開孔周圍沒有密封...

把橫管的開口縫密封應該就能解決了。

===========

把風管拉到管道間排放並不能解決問題...

因為大部分管道間頂是密閉的,最多也只有通氣管會出去。
如果沒有密閉,上層的煙味應該是不會聞到...

我家做好後就沒再聞到煙味了
看來應該是下方的在抽煙
密閉做得好,差距很大